77 2009-09-19 21:46:09 | 辽宁省 其他专业 | 347查看 1回答
辽宁04定额,脚手架套
1.我用的是辽宁04定额,脚手架套的是综合脚手架,那我内墙的抹灰,还可以继续套里脚手架吗?我觉得应该不用套了,我理解的对吗? 2.首层共分成2段,一段的的层高是4.8,而2段没有顶板,直接跨到二层,高度达到9.6,那这个部分的墙面抹灰,我也不用额外套脚手架吗? 3.这个2段的超高模板,大家说是,是按照2个4.8做,还是按照一个9.6做好呢?请前辈指教!!谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、你的理解是正确的。 2、直接跨到二层的部分应该计算满堂脚手架。 3、超高模板应该按一个9.6米做是比较合适的。 室内净高超过3.6米时,超标部分的墙面及顶棚都需要搭设满堂脚手架的。
2009-09-19 21:52:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看