酱酱 2022-07-21 17:20:27 | 上海市 土建 | 331查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
米老鼠 黄金专家
答题: 63837 被赞: 10074
首先两端至少一端设置一个,中间在设置一个
2022-07-21 17:26:34
独行者 铂金专家
答题: 54871 被赞: 40550
共三个
2022-07-21 17:49:38
填充墙长度≥8000mm时需在墙中部加设构造柱
总说明有2条 1.填充墙长度≥8000mm时需在墙中部加设构造柱 2.需要设置混凝土构造柱的墙体,其构造柱和拉结圈梁原则上应在以下部位设置: 隔墙处在悬挑构件端部的墙端;隔墙转角拐弯处;隔墙中门、窗洞口(宽度 >1.20m)的两侧;长度大于8.0m的隔墙中部且构造柱间距应满足不大于4.0m; 1条说大于8m才设置构造柱, 2条,字面上意思说是“需要设置构造柱的墙”需要满足某某条件,“间距不大于4m”等等 那么是不是这样理解,大于8m要设置构造柱了,才需满足间距不大于4m,比如墙长6m,即使墙跨度大于4m也不用设置? 还是无论什么情况,大于4m了就必须设置构造柱?
构造柱布置问题
初学土建算量,刚算到二次结构,对布置构造柱有点懵。请教一下!万分感谢设计说明中写:构造柱应在墙体转角、不同厚度墙体交接处、较大洞口两侧(≥2100)设置。1:那照设计说明,图一图中圈出来的构造柱,布置的对吗?总感觉怪怪的,这样布置也太多了吧?图二一张原图,麻烦请帮我布点画一下!谢谢!2:设置说明中有条写明:当填充墙端部无主体结构或垂直墙体与之拉结时,端部应设置构造柱。 这句话是什么意思?是在填充墙两端都设置构造柱吗?还是只有一端设置?3:设置说明中写明:较大洞口两侧(≥2100)设置构造柱,图三中门宽为3.5米。按设计说明中需要两边布置构造柱吗?有的人说是布置抱框柱,土建算量中抱框柱也按构造柱算吗?4:图四中窗宽2.1米,满足设计说明:较大洞口两侧(≥2100)设置构造柱。但是两边都是砼柱了,再设置构造柱,不是窗尺寸变小了吗?是不是不用设置构造柱了?问题比较多而且杂碎,烦劳解答一下,刚学土建算量,实在有点摸不到头。万分感谢!