• 填充墙长度≥8000mm时需在墙中部加设构造柱

    总说明有2条 1.填充墙长度≥8000mm时需在墙中部加设构造柱 2.需要设置混凝土构造柱的墙体,其构造柱和拉结圈梁原则上应在以下部位设置: 隔墙处在悬挑构件端部的墙端;隔墙转角拐弯处;隔墙中门、窗洞口(宽度 >1.20m)的两侧;长度大于8.0m的隔墙中部且构造柱间距应满足不大于4.0m; 1条说大于8m才设置构造柱, 2条,字面上意思说是“需要设置构造柱的墙”需要满足某某条件,“间距不大于4m”等等 那么是不是这样理解,大于8m要设置构造柱了,才需满足间距不大于4m,比如墙长6m,即使墙跨度大于4m也不用设置? 还是无论什么情况,大于4m了就必须设置构造柱?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:你的理解是对的 1)条明确填充墙长度大于等于8米时需要设置构造柱,位置在中间部位。 2)条则是更加细化了以下情况,如果在大于等于8米额长度范围内如有门窗洞口时,还需结合这些洞口部位设置;结合这些部位设置后的构造柱间距应不大于4米。见附件示意图 需要说明的时,在实际施工前,承包方应该吧二次结构额构造柱、构造圈梁布置图绘制好,叫设计单位、监理、业主确认。这样在竣工结算时就可以作为计算依据。不然到时因对设计说明的;理解不同而产生分歧。

    2013-05-30 21:57:16 

  • 图纸很明确的说明了,超过4m就要设置构造柱。

    端部

    2013-05-30 17:15:01 

  • 这两条说明有点矛盾。 应该是满足不大于4米的间距设置构造柱 最好是咨询设计者,请设计人员给出准确的答复。

    2013-05-30 17:00:59 

  • 长6m,即使墙跨度大于4m也不用设置。 这个对,它的意思你可以借鉴一下《11G101钢筋图集》里面梁侧面构造筋的意思。 顶,已经做过相同的工程了,没有错的。

    2013-05-30 17:21:52 

  • 注意第一条讲的是填充墙,需要从层底砌筑到梁底或板底的;第二条讲的是隔墙,上面不一定砌筑到梁底或板底的,如果有吊顶,一般砌筑到吊顶标高处加100~200即可。 二者是不同砌体墙的要求,即填充墙墙长小于8米时可以不设置构造柱的;隔墙构造柱设置方法为“长度大于8.0m的隔墙中部且构造柱间距应满足不大于4米”。

    2013-05-31 09:32:21 

  • 框架结构的填充墙设置构造柱应该按构造柱间距不大于4米,也就是 墙长大于4米就要设置构造柱。

    2013-05-31 09:59:55 