框架柱显示不连续
我做了一个10层的框架结构的小高层,在基础层输入完框架柱时,利用复制到其他楼层,在显示是出现了不连续,在建柱表时对标高进行了核对没有问题,请问是怎么回事,并且其它层还出现了偏轴,请教高手解答??????
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以看一下平面图,只要每层的每个构件都有准确的工程量就没事,那是三维显示的问题,我的工程也出现过一次,只要不影响工程量就行了
2009-09-21 13:43:57
-
检查基础中柱属性标高是否改动过,检查位置是否正确。
2009-09-21 17:57:50
-
因为你的基础曾的柱子高度你修改过 所以复制的时候按照基础曾的高度复制的 你在复制的那一层点柱子 查看高度 看一下 出现的偏轴是不是你在偏心柱的定义的时候不小心动了?
2009-09-21 11:04:58
-
一般先画一层柱再复制到其它层,你可以三维显示查看柱,然后在属性里修改柱标高
2009-09-21 11:19:10
-
这个问题是在汇总计算时提示的,“提示是本层柱与下层同一位置柱标高不连续”。解决步骤是:第1步、双击这条错误,软件会自动找到这根柱子。点开属性,查看底标高。第2步,楼层切换到下一层查看同一位置出的柱底标高和柱高,通过下层柱的底标高和柱高,算出顶标高。就知道是否连续?为什么不连续了。 例如:建筑物有基础层,首层和2层。首层底标高是-0.05,层高是3米。在2层1/A轴处有KZ1,默认属性是,底标高2.95,柱高是3000。这个不动。而在首层1/A轴处,我们把KZ1属性该层了底标高-0.05,柱高是2000,那么这就意味是首层1/A轴处的KZ1顶标高是1.95。显然就和2层KZ1的底标高2.95之间还有1米的空隙。那就会提示这个问题了。 但是如果我们的图纸确实就这样,比如楼梯柱,本来就是层层断开的,那就不要去调整标高和柱高,直接计算过去就行了。