demon 2010-01-20 10:00:38 | 山东省 其他专业 | 618查看 2回答
GGL中边柱钢筋在布筋分析中不连续
GGL中边柱钢筋在布筋分析中一层柱筋和二层的是分开的,即二层柱筋下部并没达到二层的露出长度,请问是什么情况呢? 柱子属性中的其他属性中的插筋构造怎么选择呢(设置插筋/纵筋锚固)?问题补充:我现在做了基础到3层的柱子,从二层开始出现不连续情况,有了两个疑点:1,我检查了所有柱子的,高度都是层高(均为括号中套层高),底标高也都是每层的底标高;2,在二层有两个KZ4,都是中柱,属性编辑器中内容肯定都是一样的了,可一个是连续一个不连续。所以我觉得不是大家说的上下层标高的问题啊。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:当选择为设置插筋时,软件根据相应设置自动计算插筋;当选择为纵筋锚固时,则上层柱纵筋伸入下层,不再单独设置插筋。例如:一工程在基础层不另算基础插筋,只是需要将上层竖向构件的纵筋伸到基础底部弯折,这时我们在基础层无需画此构件,可以在上层将构件属性设为“纵筋锚固”,底标高信息为基础顶标高,这时该构件就会按照上层纵筋伸到基础底部加弯折计算了。 回答:选择设置插筋 回答:柱子不连续说明上下层标高有问题,双击跳出窗口提示的不连续柱构件名称软件会自动选中双击的构件,点右键构件属性编辑器,在其他属性中把高度改为楼层默认高度即可,(如果不是本层构件标高问题则切换到下层或上层同一位置构件修改过来即可) 回答:你这种情况仍然需要将KZ4重新定义一下,然后将图形中的KZ4删除,在重新再上下层设置一下看看。
2010-01-20 10:53:09
-
你看看你的柱子标高合适吗?就是说你的柱子标高是不是调整之后的。。 你在看看你的原位有其他的设置吗?。。如果确定没有了的话,就是软件的问题。。软件问题还是不少的。。。
2010-01-20 10:23:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看