韩杰 2009-09-21 11:21:14 | 辽宁省 行业软件 | 434查看 2回答
接地测试的问题
请教各位老师,在一栋住宅中,左侧有四根钢管接地极,右侧有六根,两侧不相连,定额是不是套“独立接地装置6跟接地极以内(系统)调试”,工程量是不是2组,还用不用再套“接地网(系统)调试”,如果用工程量是多少,如果不用,为什么
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳左侧有四根钢管接地极,右侧有六根,两侧不相连,按2组接地调试计算工程量。不用再套“接地网(系统)调试”。 原因是:1、独立接地装置6根接地极以内调试,指的是单独的接地极6根以内的形成一个系统的。两侧不相连应该按两个系统对待。 2、接地网(系统)调试一般是指变电所(站)的接地网(系统)调试
2009-09-21 13:03:05
-
1.所讲的2组接地系统没有相连在一起时,则各自均按独立接地装置(6根接地极以内)算,工程量是套2组调试。 2.如果他们的接地母线通过建筑物的基础圈梁钢筋进行了连接时,就合组成为了接地网系统,这样就必须套接地网(系统)调试的子目。
2009-09-21 12:29:56