• 广联达中有考虑梁钢筋搭接区的箍筋加密吗?

    问题补充:遇到超过八米的梁就比较麻烦,要手算加上这部分箍筋。下部通长筋搭接部位在支座处,所以箍筋加密不用考虑,主要是上部通长筋,因为上部筋搭接是在Ln/3跨中位置,刚好是箍筋非加密区。梁搭接区搭接间距和柱钢筋规定一样:Min(5d,100)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:广联达在计算竖向柱子时考虑了搭接处加箍筋,不要设置默认的,水平向好相没有,你在布筋分析里能看到呀。 不是你说的5D。应该是10D且不大于200。 规范要求在GB50204-2002中第15页中有要求。 只有在汇总后,在编辑钢筋里把箍筋的根数修改后锁定才行。 你想那么做也可以,就是有人承认你吗?现要的甲方都精得不行,多一点也不给。我是这么认为的,最好的办法是让设计来解决,问一下设计就行了。我说的只作为参考吧。

    2009-09-21 16:18:36 

  • 可以在工程设置里面设置

    2009-09-21 16:09:59 

  • 在梁的定义构件里面的属性编辑里A10@100/200(4),@100就是加密

    2009-09-21 16:20:47 