ming 2012-03-08 10:15:11 | 浙江省 其他专业 | 1184查看 2回答
钢筋算量之柱的箍筋加密和非加密区?
柱的加密区和非加密是按层高来计算的,但是我的这个工业厂房,它没有板,而且梁也参差不齐,不在同一平面上,比如有的梁顶标高为5m,有的是4m,我不知道这个时候怎么计算楼层净高,从而计算加密和非加密区???我问了一下施工人员,他说把柱子一根一根的算,每根柱子上的楼层净高按柱上的梁顶到梁顶减去柱上的h高最大的梁的h值,我想请教一下,他说的对不对??不知道我讲的清不清楚。。。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:施工人员说对了,就是要分开计算箍筋的加密区,像这样的柱子应该是全高加密的。
2012-03-08 10:25:36
-
工人说的是对的,具体你需要看看101图集的
2012-03-08 10:24:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看