zy****@126.com 2009-09-23 15:03:29 | 河南省 其他专业 | 1224查看 6回答
请问电缆附加长度
请问电缆附加长度:电缆终端头附加长度、盘柜配线附加长度是否可重复计算?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆终端头附加长度、盘柜配线附加长度是要重复计算的
2009-09-23 15:20:37
-
不可以重复计算,要是你重做的电缆终端头而且不是甲方要求重做的,只能是施工问题,不能重复计算再算到工程量中,要是甲方要求重做,就可以加上这部分。
2009-09-23 15:09:20
-
预留长度只计算一次即可,不能重复计算
2009-09-23 15:10:15
-
应该重复计算,因为是两回事,就分别计算
2009-09-23 16:19:24
-
回答:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
2009-09-23 15:10:41
-
看下表 两个都算 按3.5米 电缆敷设的附加长度 序号 项目 预留长度(附加) 说明 1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
2009-09-23 16:35:06