• 请问电缆附加长度

    请问电缆附加长度:电缆终端头附加长度、盘柜配线附加长度是否可重复计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆终端头附加长度、盘柜配线附加长度是要重复计算的

    2009-09-23 15:20:37 

  • 不可以重复计算,要是你重做的电缆终端头而且不是甲方要求重做的,只能是施工问题,不能重复计算再算到工程量中,要是甲方要求重做,就可以加上这部分。

    2009-09-23 15:09:20 

  • 预留长度只计算一次即可,不能重复计算

    2009-09-23 15:10:15 

  • 应该重复计算,因为是两回事,就分别计算

    2009-09-23 16:19:24 

  • 回答:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。

    2009-09-23 15:10:41 

  • 看下表 两个都算 按3.5米 电缆敷设的附加长度 序号 项目 预留长度(附加) 说明 1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。

    2009-09-23 16:35:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!