-
pdspx 2011-08-11 17:53:50 | 河南省 其他专业 | 3454查看 4回答
电缆在强电井内的长度是多少
本工程共有五层,层配电箱安装在强电井内,有配电柜引致层配电箱的电缆型号是YJV5*16,请问电缆的垂直长度应怎么记取,请高手指点
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你所述问题,我给你打个比方,比如你所敷设的电力电缆YJV5*16由低压控制柜引至第五层的配电箱,那么这一段电缆的长度应考虑如下情况:先是由低压配电柜出线,此处如果是低压柜下进出线,则考虑预留2米的预留量,如果是上进出线则考虑预留低压柜(高+宽)的预留量,然后就是垂直距离,是由低压柜引至电缆到的桥架的底标高+桥架所在层距楼板的距离+桥架敷设楼板至五层楼板的结构标高差+五层楼板结构标高至五层强电间配电箱的垂直距离(既配电箱距地安装高度),最后需考虑的是进配电箱预留量(箱体高+宽),电缆头检修预留量1.5米(一根电缆两个头就是3米检修预留量)以及电缆进入桥架时引上预留量1.5米,如果在低压柜处是下进出情况还得考虑电缆在电缆沟段敷设距离,然后根据上诉情况得出的数据再在这个数据基础上乘以1.025即电缆敷设弛度、波形弯度、交叉综合预留量,综上才是你所敷设电缆的真正实际距离。
2011-08-11 21:13:54
-
按楼层的高度 每层的电缆加上箱子的高度
2011-08-11 17:57:09
-
电缆的垂直长度500米长
2011-08-11 18:00:14
-
好象提问不是很清楚哦....是每层一个配电箱还是只有第五层有?电缆是分别引5根到各层?还是一根先到一层,再从一层到二层,二层到三层,三层到四层,四层到五层?
2011-08-12 15:59:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看