• 开闭站调试的包含内容,是否包含电缆调试

    老师,请问开闭站的分系统和整套启动调试包含了进线电缆调试吗?高压进线需要单独做调试吗?开闭站我需要给那些调试呢,直接给个分系统和整套启动调试就可以吗?还是我还得给母线,断路器啥啥的调试?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    包含电缆调试

    系统调试、母线,断路器、接地、特殊保护、自动投入、不间断电源等等的调试

    2022-08-08 09:03:24 