清风 2009-09-25 10:37:32 | 广东省 其他专业 | 1326查看 6回答
板配筋当中是不是一定要有板凳筋?如果设计图纸里面没有说明要配置?那么实际施工中要不要配置?
板配筋当中是不是一定要有板凳筋?如果设计图纸里面没有说明要配置?那么实际施工中要不要配置?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳马蹬筋设计是不做说明的。 只要有面筋存在就必须配置马蹬筋。
2009-09-25 10:55:55
-
板配筋当中一定会有板凳筋,设计图纸中一般不做说明,应该是施工单位按施工组织设计正常设置,其板凳筋工程量计入钢筋工程量内。
2009-09-25 10:43:42
-
有双层钢筋和负筋就需要计算马凳筋,图纸没有按板的钢筋规格计算也是可以的。实际施工中要配置
2009-09-25 10:44:26
-
板配筋当中是不是一定要有板凳筋?板有上下两层配筋时必须设置板凳筋。 如果设计图纸里面没有说明要配置?那么实际施工中要不要配置?也要配置,以防两层筋不被采到一起。 板凳筋是保证两层筋的位置的。
2009-09-25 10:46:11
-
是的,板凳筋它的主要作用是控制底筋与面筋的间距,使面筋的作用有效发挥,如果在混凝土浇中能有效保证底筋和面筋间距的其他措施,也可以不要板凳筋。 比如说用预制砼块也可以,比如板厚100,保护层厚度为20mm,预制砼块100-25=75,高,长*宽*高=100*100*75,面筋置与预制砼上面。
2009-09-25 10:49:33
-
板配筋当中不一定有板凳筋,只有配双层钢筋才需要计算马凳筋,如果设计图纸里面没有说明要配置,按施工方案或施工组织设计中的形式及间距布置并计算
2009-09-25 10:54:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看