zhangheqiu 2022-08-11 15:47:35 | 河北省 土建 | 681查看 2回答
柱纵筋绑扎搭接长度
在25%和50%接头错开率的时候,箍筋加密区域长度分别是多长(因为设置25%计算的箍筋数量比50%箍筋数量多),图集写的是2.3lle,是不是接头错开率不一样时,箍筋加密长度也不一样
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先,是第一个问题,我新建一个矩形柱,分别设置25%和50%的搭接错开率,
发现是50%的工程量比较多
第二个问题是原因:,如后面两张图所示,16G图集第60页,可以看出,50%比25%的搭接长度ll还是lle都是
多的,所以导致50%搭接错开率搭接长度比较长,再如第四张图所示,同一搭接区段是,搭接接头的中点到另
一接头的中点。
所以,由于50%的搭接更长,导致50%的搭接区段更长,箍筋加密区是这一搭接区段,区段长了,箍筋就多了,搭接长度长了,主筋长度就长了。
一定要给我采纳哦!我说的有道理呢
2022-08-11 16:09:08
-
25%和50%的搭接长度不一样,影响加密区范围,搭接区内是加密的
首次提交 2022-08-11 15:50:08 最近修改2022-08-11 15:51:43 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看