• 给排水中,一些套管的问题,求解答

    立管设计要求如图,我划的第一句和第二句是否冲突?还是我理解有误?我现在的算法是,污废水的立管穿楼板时,我算的都是刚性防水套管,因为都是穿过厕所有防水要求,求解答

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、穿越有防水要求的楼板,按设计说明是要求设刚性套管;

    2、其他非有防水要求的设一般套管。

    2022-08-17 09:29:30 

  • 不冲突,只是部位不同所要求不同。

    2022-08-17 09:37:59 

  • 给水立管一般在管井里面,需要预留钢套管;污水废水立管穿楼板无需做刚性防水套管。只有穿地下室外墙,出屋面位置要刚性防水套管;

    2022-08-17 09:41:50 

  • 有防水要求的功能房间及外墙用刚性防水,其他用钢套管,一个部位只计算一种不重复计算

    2022-08-17 09:46:00 

  • 不需要套管

    首次提交 2022-08-17 09:52:52  最近修改2022-08-17 09:53:11 (修改过1次)

  • 不冲突。

    污废水的立管穿楼板时,只能计算钢套管,不能计算刚性防水套管。

    穿过厕所有防水要求的归到第一类,不能把所有穿楼板的都归到第一类。


    首次提交 2022-08-17 10:51:42  最近修改2022-08-17 10:52:54 (修改过1次)