造价小白 2022-08-18 21:00:49 | 甘肃省 安装 | 265查看 4回答
1.电缆的预留长度是否也要乘1.025的系数
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
大家广联 钻石专家
答题: 167889 被赞: 107888
要乘的
2022-08-18 21:03:24
独行者 铂金专家
答题: 54755 被赞: 40496
是的,电缆的总长度*1.025.
2022-08-18 21:42:10
大海 钻石专家
答题: 89651 被赞: 76501
按电缆的总长度计算弛度。(穿管的电缆不能计算弛度)
2022-08-19 08:22:10
梦回楚水
答题: 12 被赞: 15
(净长+附加长度)×1.025
2022-09-28 16:14:05