闵喆 2022-08-20 19:18:14 | 陕西省 云翻样 | 366查看 1回答
工程设置中柱纵筋长度是按下面尺寸设置的,可是汇总结果的纵筋露出长度却不符
1层板面处柱变截面。工程设置中柱纵筋长度:-1层是按1500/2200设置的,1层是按800/1500设置的。-1层伸出1层的纵筋高低桩长度是800/1500,是正确的,但是1层插筋的纵筋露出长度却是500/1200。请问1层插件的纵筋露出长度怎么设置成500/1200。还有,墙上暗柱插筋的锚固长度应该是1.2laE,二级抗震计算结果是48d。
我的纵筋是18的,计算结果应该是1.2laE=48d=48x18=864,可是汇总结果却是800,请教一下,怎么设置。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
上下层混凝土标号是否一样,插筋按下层标号计算
2022-08-21 09:17:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看