lifei 2009-10-15 15:29:34 | 江苏省 其他专业 | 616查看 2回答
短肢剪力墙结构梁应该怎样锚固
短肢剪力墙结构中柱截面较大,如果梁申到柱边,锚固就比较的大,我在10。0里看过要按照框梁来计算就是应该直锚,要是按非框架梁软件就默认的申到柱边减保护层加弯折。非框架梁是不是应该申到柱边。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳短肢剪力墙结构的梁都应该按框架梁定义,尽管有的标注连梁,也要定义成框架梁画图,现场就是按照伸入剪力墙锚固施工的,所以,都要按框架梁定义比较合适,如果是施工单位上报审核,对标有LL梁可以按非框架梁定义,但审计时也有被扣下的,这个是有争议的,没有明确的答案。
2009-10-15 22:29:01
-
你好:你这个问题问的很好,难度也挺大的。我就说说施工现场是怎么做的吧,是框架梁的话,平直够一个锚固,就直锚了;不会伸到柱边的,包括非框架梁也是的平直段够锚固就好了;也不会说是0.5hc+5d的,如果是框架柱的话就要按照执行了。
2009-10-15 19:23:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看