• 短肢剪力墙结构中梁的画法问题

    1、短肢剪力墙结构中,连梁如何选取插入点?只画净长么? 2、短肢剪力墙结构中标注为KL的,而且标有原位标注,又该如何选取插入点?是画净长还是通过剪力墙,或者与暗柱相交?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    连梁只画净长 如果是框架梁,只要伸入暗柱内疚可以了

    2011-03-22 20:55:20 

  • 一,连梁只需画净长 不过大部分一般图纸上断肢剪力墙上没KL 要现浇暗梁. 暗梁则从暗柱中到中 二,如果是KL,只要伸入暗柱可以了 比如说相交的KL坐支座3B16与暗柱有原位标注的 会自己扣减计算长度

    2011-03-22 22:10:36 

  • 1、短肢剪力墙结构中,连梁如何选取插入点?只画净长么? 答:连梁从剪力墙边开始画即可,是净长。 2、短肢剪力墙结构中标注为KL的,而且标有原位标注,又该如何选取插入点?是画净长还是通过剪力墙,或者与暗柱相交? 答:KL画至与暗柱相交即可。

    2011-03-23 09:19:36 

  • 连梁只需画净长 还可以转换的

    2011-03-23 14:14:00 