nuance 2009-10-19 08:25:32 | 湖北省 其他专业 | 3723查看 3回答
请教一下各位老师关于计算楼板混凝土用量的问题。
事先说明,我是想手工算。 我是这样算的: 1。把所有梁的高度减去板厚100(例如250*600的梁,我就算250*500),先算出梁的混凝土用量; 2。 用楼层总面积乘以0.1(即板厚100),这样就是板的混凝土用量。 3。前两步算的量相加,再加上柱子节点的混凝土用量。 以下是我想问的两个问题,请各位老师指点: 1.我这样的方法应该是比较接近的啊,但是每次算出来的和实际用量差很远,请问问题出在哪里? 2.听人说如果只是估算楼板混凝土用量,可以用楼层投影面积乘以一个系数,请问这个系数是多少,是不是适用于厂房,宿舍,商品房众多类型的建筑?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1。把所有梁的高度减去板厚100(例如250*600的梁,我就算250*500),先算出梁的混凝土用量; 2。 用楼层总面积乘以0.1(即板厚100),这样就是板的混凝土用量。 3。前两步算的量相加,再加上柱子节点的混凝土用量。 以下是我想问的两个问题,请各位老师指点: 1.我这样的方法应该是比较接近的啊,但是每次算出来的和实际用量差很远,请问问题出在哪里? 答:你这样的计算是正确的,首先你要检查一下软件的板是不是你把它偏移到外墙外边线,再一个一般的定额计算规则都是板扣柱子的,框架柱都是通长计算砼工程量的,你再检查一下你当地的定额的计算规则又是如何计算板与梁及柱的扣减关系的。 2.听人说如果只是估算楼板混凝土用量,可以用楼层投影面积乘以一个系数,请问这个系数是多少,是不是适用于厂房,宿舍,商品房众多类型的建筑? 答:现浇砼楼板都是按实际的砼工程量计算的,不存在系数计算,如是预制砼的板一般是按系数计算的那有可能。
2009-10-19 08:31:55
-
1。把所有梁的高度减去板厚100(例如250*600的梁,我就算250*500),先算出梁的混凝土用量; 2。 用楼层总面积乘以0.1(即板厚100),这样就是板的混凝土用量。 3。前两步算的量相加,再加上柱子节点的混凝土用量。 第三步错了,你这是在算楼板混凝土的工程量,应该是第二步算出的板的混凝土用量减去柱的混凝土用量就行了,第一步是多余的. 2.听人说如果只是估算楼板混凝土用量,可以用楼层投影面积乘以一个系数,请问这个系数是多少,是不是适用于厂房,宿舍,商品房众多类型的建筑? 答:现浇砼楼板都是按实际的砼工程量计算的,不存在系数计算。预制也一样,具体规则看计价规范附录A
2009-10-19 08:51:16
-
定额混凝土的损耗量是1.5%
2009-10-19 09:43:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看