nuance 2010-04-29 21:30:07 | 湖北省 其他专业 | 720查看 3回答
请教一下各位老师实际施工中两个关于钢筋的问题。
1.请问梁的支座负筋出现三排或四排时,第三排和第四排钢筋的长度是多少,也是Ln/3吗? 2. 一跨板中的板筋是双向双层满铺的,请问为什么我看到工人把两层钢筋都从梁的上排筋下穿过?我的理解是板的受力传给梁,那应该把板的上排钢筋放在梁的上面啊。 请各位老师指教,学生先谢谢了。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的支座负筋出现三排或四排时,第三排和第四排钢筋的长度是Ln/4 板的受力传给梁,但并不是板筋并布置在梁筋上面。受力是通过混凝土握裹钢筋综合受力的,不是单纯的以钢筋上下区分传力的。
2010-04-29 21:49:38
-
1.请问梁的支座负筋出现三排或四排时,第三排和第四排钢筋的长度是多少,也是Ln/3吗? 答:三排和四排的长度为LN/4. 2. 一跨板中的板筋是双向双层满铺的,请问为什么我看到工人把两层钢筋都从梁的上排筋下穿过?我的理解是板的受力传给梁,那应该把板的上排钢筋放在梁的上面啊。 你说的这种施工方法是错误的,下排柱筋应该在梁筋的下面通过且长度到支座中和大于等于5D,网片的上筋应该在梁主筋的上面才对的。
2010-04-29 21:40:55
-
三排或四排同第二排。 因为板的钢筋锚入梁中,施工中只是伸入梁中,而梁的钢筋是锚入柱中的。
2010-05-04 21:28:26