-
sky 2009-10-19 21:48:00 | 黑龙江省 其他专业 | 1645查看 4回答
实际施工中板负筋两侧弯折是板厚减一个保护层,而软件是板厚减去两个保护层,为什么啊?
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是减两个保护层,因为板负筋属于受力钢筋,如果只减一个保护层,那么另一端外露容易引起钢筋生锈,所以钢筋两端均需有保护层,他的固定是由分布筋和马凳筋来支撑固定的。
2009-10-19 21:56:33
-
是要扣减两个保护的,你扣减一个保护层,那肯定是有一面露出来的啊。
2009-10-19 21:52:21
-
实际施工中板负筋两侧弯折是板厚减一个保护层,软件中板厚扣减一个或两个保护层在计算设置里是可以选择的,你找找看
2009-10-19 21:55:57
-
实际施工中板负筋两侧弯折是板厚减一个保护层,我个人认为不太合适,钢筋与模板接触部位容易露钢筋,引起钢筋生锈。例如板厚120mm,板保护层为15mm,负筋规格一级钢10的,如果减一个保护层,弯折长度就是100.5mm,只能满足梁或墙跨中1/3的要求,那么梁与梁交叉部位布置负筋,负筋也是交叉部位布置的,如果按减一个保护层钢筋弯折长度的话,保护层只有5mm,满足不了保护层的最小规定03G101-1中有,这时钢筋弯折就得减去两个保护层厚度,软件中考虑得不错,有板厚减去两个保护层的,同时又考虑了减一个保护层的说法,在计算设置里 板 类别名称 第9行 负筋在板内的弯折长度 设置值最后端点击就有板厚减一个保护层的选择,可以供你选择。问题就OK了。 请支持我的答复。
2009-10-19 23:45:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看