软件下载
线下培训
软件教程
智能客服
购买咨询
建筑课堂
答疑解惑
新干线头条
资料下载
企业人才培训
人才招聘
技能大赛
答疑专家入驻
课程讲师入驻
行业媒体入驻
企业招聘入驻
设计专区
造价专区
施工专区
联系我们
合作推广
隐私政策
咯图咯哦 2022-09-08 15:12:57 | 天津市 安装施工安装算量GQI | 181查看 1回答
补充:如果户内设置了分集水器,那从管井至户内分集水器的这部分管道需要做保温吗?不是很懂,谢谢各位老师耐心解答。
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 118815 被赞: 28998
就是箭头所指部分
2022-09-08 15:18:53
关于电伴热精确位置
主要是关于消防管道保温和电伴热的问题,我不清楚到底是哪一部分要做保温和电伴热,还是有的做保温但不做电伴热,谁能给我一份清楚的答案,例如:设置在楼梯平台上的消防立管要做保温吗?车库内的所有消防管道(含喷淋)是不是都要做保温和电伴热?还有谁能给我提供一份关于消防材料(含弱电自动报警系统如:感烟探测器)的价格表,河北省保定地区的,谢谢! 答:消防的保温的不多的,一般的消防管道不需要保温的。埋地的做好防腐处理就好了。但是根据你所在的地区,保温的是支管道,电伴热的一般在主管道上。看设计说明
给排水管道保温问题
图纸中的管道保温说明如下:1)管道防结露措施:室内(吊顶内)给水、排水管、空调凝结水管需做防结露保温。2)管道防冻保温措施:a.室内公共部位有可能冰冻的给水、消防管道均做防冻保温,保温厚度为50mm。b.室外明露供水及消防管道均做防冻保温,保温厚度为50mm。c.消防水箱做保温,保温层厚度为50mm,由生产商在设备出厂前完成,整机供货。d.保温材料采用难燃型柔性泡沫橡塑绝热制品,管道的保温层外侧加设0.6mm厚的铝合金薄板做保护层,设备的保温层外侧加设1.0mm厚的铝合金薄板做保护层。请问:1、此条说明是指在吊顶之内的水平管需要防结露保温,那么吊顶之上的竖直管怎么计算?(在GQI安装算量软件中应该怎么操作)2、图纸中未说明有可能冰冻的部位,但是有地下室,是否需要计算这一部分的保温3、除以上说明的管道保温外,是否还有其他需要计算保温
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-10-08
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看