-
xiangxiuafei 2009-11-06 09:06:12 | 辽宁省 其他专业 | 1234查看 3回答
请问关于板温度筋的设置出自那里
比如具体那本图集或者规范上说到过?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板温度筋的设置是防止混凝土板开裂的一种措施,一般是在设计图中所要求的。 图纸上就只是说板厚超过160mm的设置温度筋,那就是超过160mm板都需要设置温度筋,具体设置的规格和间距你最好是和设计单位联系,请他们明确,这样也避免了以后算账的时候甲乙方相互扯皮。
2009-11-06 09:15:10
-
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第10.1.9条规定:在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,并应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋,板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率不宜小于0.1%。温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢
2009-11-06 11:55:26
-
依据GB50010-2002,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋. 温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固 温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样.如图纸上设计有温度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算.如下所示: 温度筋的长度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长+2*搭接(计算设置中所设定的搭接长度) 温度筋的根数= (净跨-两侧负筋伸入板内的净长)/温度筋的布置间距+1 另转载: 依据国家标准,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋。 温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。 温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样.如图纸上设计有温度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算.如下所示: 1、温度筋的长度=轴线长度-两边负筋标注长度+搭接长度*2+弯勾*2,加不加弯勾*2,看钢筋等级,一级钢可加也可不加,二、三级钢一律不加弯钩; 2、温度筋的根数=(轴线长度-两边负筋标注长度)/温度筋的间距-1才准确; 不过有时候现在受力筋可以起到温度筋的作用,不单独配了 分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝。
2009-11-06 19:27:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看