华华 2011-02-16 10:58:34 | 吉林省 其他专业 | 707查看 4回答
剪力墙垂直钢筋
负一层剪力墙垂直钢筋,一长一短交替布置,但长筋和短筋上都标注的是B22@200,请问两根长筋或两根短筋之间的距离是200还是400,筋和筋之间的距离是100还是200?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:二处都标了间距,应该是同一种钢筋之间的间距是200了。合并后的间距是100。
2011-02-16 14:01:54
-
长筋之间的距离是400,钢筋之间的距离是200.
2011-02-16 11:10:49
-
应该是间距的2倍,就是400
2011-02-16 11:10:06
-
短筋是剪力墙的根部加强筋,钢筋的实际间距应该是100。在竖向钢筋栏内输入(2)B22@200,根部加强钢筋可以直接在下面的“加强钢筋”栏内录入信息。
2011-02-16 15:24:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看