赵南开 2022-09-27 21:24:54 | 江苏省 安装 | 2317查看 2回答
火灾自动报警里直接控制线和多线联动性,这两个什么意思,如何区分
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
消防多线联动是每台消防风机 、水泵控制线路单独引线到消防控制室的报警主机多线联动盘上的
消防直接控制线是指控制信号通过消防联动控制器本身的输出接点或模块直接作用到连接的消防电动装置,进而实现对受控消防设备的控制2022-09-27 21:34:49
-
直接控制线;设计会标注的,消控室直接至需要直接控制的设备。
多线联动;设计不会标注,其实就是指各种信号线、控制线组成的,自动对需要控制的设备进行联合控制。
2022-09-28 01:52:12