• 消防电话 接线问题

    回路

    按照上图设计说明中这句话我的理解是,①每个消防电话单独走一路线至消控室的电话总机   ②所有楼层带插孔的电话单独走一路线至消控室电话总机。    这样理解是否正确?


    如果上述理解是正确的话,跟平面图设计又有冲突。如下图:设计说明中每个电话分机都要与总机单独连接,但是平面图一条回路上有多个消防电话分机分机


    最后:麻烦各位老师答疑解惑下,到底如果接线是正确的。

    2022-10-10 09:13:56 补充

    最后:麻烦各位老师答疑解惑下,到底如何接线是正确的。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 平面图上未注明需以设计说明为准,也可向设计单位澄清。

    2022-10-10 09:19:59 

  • 你理解得对,消防电话的电话线必须一对一。

    设计画一根线,不代表是只穿1根电话线。即;左边的管内可以2根电话线共管。

    2022-10-10 09:27:23 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题