白山茶 2022-10-10 09:12:35 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 796查看 2回答
消防电话 接线问题
按照上图设计说明中这句话我的理解是,①每个消防电话单独走一路线至消控室的电话总机 ②所有楼层带插孔的电话单独走一路线至消控室电话总机。 这样理解是否正确?
如果上述理解是正确的话,跟平面图设计又有冲突。如下图:设计说明中每个电话分机都要与总机单独连接,但是平面图一条回路上有多个消防电话分机
最后:麻烦各位老师答疑解惑下,到底如果接线是正确的。
2022-10-10 09:13:56 补充
最后:麻烦各位老师答疑解惑下,到底如何接线是正确的。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
平面图上未注明需以设计说明为准,也可向设计单位澄清。
2022-10-10 09:19:59
-
你理解得对,消防电话的电话线必须一对一。
设计画一根线,不代表是只穿1根电话线。即;左边的管内可以2根电话线共管。
2022-10-10 09:27:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看