扬帆 2017-07-20 10:31:56 | 山东省 安装 | 1788查看 1回答
消防接线问题
大神帮忙看一下图中这几个设备是怎么连接的1、图中只画了一根线,难道是串联的吗。2、模块需要接电源线,手报还需要接控制线,电源线和控制线怎么走的,是和信号线走一根管吗?3、系统图上信号线和电源线都是NHRVS-4*1.5,问题:(1)电源线是不是应该为bv线;(2)信号线是不是应该为NHRVS-2*1.5.4、为什么系统图左侧从消防控制室引来的联动总线和右侧图中信号线所标规格不一致。
补充问题:离线式感烟探测器需要接线吗
补充问题:这个图中设计的二总线制吗?算量的时候用不用乘以2?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1、电气本身都是并联的。有时在口语或一些操作上相对于总线制的多线制而言是“串”联或“串”接的。2、直流电源线与信号线通常是一根管的,控制线另走管。3、系统图上信号线和电源线都是NHRVS-4*1.5,这个按设计。4、变换线型和线径是设计需要,分段计算即可。
2017-07-20 10:48:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看