• 火灾自动报警二总线制,是算1根双绞线还是2根?

    已知本工程火灾自动报警系统都采用二总线制环形连接方式


    1. 平面图中(图3)未标识的报警总线(红色线),是算1根RYS-2*1.5还是2根RYS-2*1.5?若是1根,请问实际施工中为何需要2根双绞线?(见最后一张视频截图)


    2. 若平面图中(图3)未标识的报警总线(红色线)只算1根RYS-2*1.5,那其他标识2S1的线路,又该如何理解?


    3. 二总线制中,消防器具之间是串联还是并联?


    谢谢!

    环形

    连接方式

    答疑解惑

    广联达服务新干线



我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是算1根双绞线

    2022-10-11 12:05:00 

  • 是两根绞线
    一根电源一根信号传输线

    首次提交 2022-10-11 15:57:24  最近修改2022-10-11 15:57:56 (修改过1次)

  • 可以告诉我二总线是不是线缆进入楼层然后又要回去消控室呢,是每一层都要拉一组回路吗