wi****@163.com 2009-11-13 16:58:37 | 广东省 其他专业 | 1058查看 6回答
次梁加筋问题
设计图纸原话是这样的: 1.相同梁高的梁相交,相交的两梁每侧密箍 3A8@50。 2.有集中力未加吊筋的梁均设置吊筋2B14,且每侧密箍3个,直径同梁箍筋 这两个条件分开成立还是共同成立? 基于以上设计要求, 问题一:主梁和次梁相交时,一般在主梁相应集中应力处加吊筋。但这样的意思是单指主梁和次梁相交?抑或是包括次梁和次梁相交、主梁和主梁相交?他们算是集中应力处么? 问题二:次梁加筋时,是在主梁上(次梁相交处)两次各加3个加密箍,即六个。那假如两个主梁相交,互为支座且梁高相同时,或者次梁相交时该如何输入?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题一:主梁和次梁相交时,一般在主梁相应集中应力处加吊筋。是对的。 意思是单指主梁和次梁相交。 对的 次梁和次梁相交:相同梁高的梁相交,相交的两梁每侧密箍 3A8@50 主梁和主梁相交:相同梁高的梁相交,相交的两梁每侧密箍 3A8@50 次梁和次梁相交、主梁和主梁相交梁高不同时:图中未加吊筋的梁均设置吊筋2B14,并且吊筋加在较高的梁中。 问题二:次梁加筋时,是在主梁上(次梁相交处)两次各加3个加密箍,即六个。是对的 那假如两个主梁相交,互为支座且梁高相同时,或者次梁相交时:按井字梁对待。
2009-11-13 18:38:53
-
问题一:主梁与次梁相交和次梁与次梁相交都需要加吊筋,但设置的位置是要梁高的梁。 问题二:每侧都要加筋,两条梁共加12A8@50
2009-11-14 16:40:43
-
问题一:应该是主梁和主梁相交,主梁和次梁相交时加吊筋。 问题二:相同梁高的梁相交,相交的两梁每侧密箍 3A8@50.图纸中已经说了,没有注明是主次梁,所以只要满足就加上。 不矛盾,(有集中力未加吊筋的梁均设置吊筋2B14,且每侧密箍3个,直径同梁箍筋)这句话是说不同梁高有集中力的梁相交情况。梁高相同时是另一种情况。 主梁与主梁相交加在任一条上,主梁与次梁相交加在主梁上。相交再支座上填入任一跨中。
2009-11-13 17:09:32
-
问题一:主梁和次梁、次梁和次梁都要设置吊筋,但设置的位置是要梁高的梁; 问题二:每侧都要加筋,两条梁相交处总共就是12个了。
2009-11-13 17:12:43
-
我觉得这已经表达得很清楚了:1、相同梁高相交时(不分主梁与主梁、次梁与次梁),均要加筋;2、主次梁相交时,主梁上均要加吊筋且设加筋(加筋同箍筋规格)。
2009-11-13 17:59:54
-
主梁和次梁相交时,一般在主梁相应集中应力处加吊筋。是对的。 意思是单指主梁和次梁相交。
2009-11-13 19:00:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看