尾巴 2009-11-14 00:52:07 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1029查看 3回答
卫生间抹灰工程量的计算
图纸设计卫生间板厚80,板顶结构标高比楼面低250mm,做好面层后的标高比楼面低100mm,贴1500mm高内墙砖,我布置好房间后(墙裙设置1500),计算结果墙裙工程量没有问题,但是抹灰工程量中高度为1170mm,那么低于楼面的100mm的工程量没有计算,这是为什么?应该如果处理?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳调整卫生间墙面抹灰构件的起点标高。 构件属性中修改底标高。 例如:层高都是3.0米的。二层顶标高为3.0米,前面构件比标高改成2.9米。
2009-11-14 06:54:51
-
这个应当修改卫生间各层的楼板标高和墙体标高,安装图纸实际输入,房间会发生变,就正确啦
2009-11-14 07:35:57
-
软件中抹灰高度=层高-顶板底高度,所以,你应该在不影响结构钢筋计算的情况下,将卫生间板顶结构标高调整为比楼面低150mm,可以解决你的问题。 你可以用F3选择同类型板或点选一层中所有卫生间的楼板,一次修改一层,工作量不算大,只能这样,没有其它捷径。
2009-11-14 07:54:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看