阿雷 2009-11-16 14:29:41 | 吉林省 其他专业 | 548查看 3回答
给排水 预算
看施工图计算承插排水管的米数时: 1)排水管从地下引上时 管径由DN100变到DN75时 这两种管各自 应预留多少mm? 2)地漏和地面扫除口的区别是什么? 3)锁闭阀 ,截止阀,水表在什么情况下图中有,却在审核时不给量呢?(没有其他说明的情况下) 4)DN25和DN20的泄水阀 是否 计 阀门(闸阀)数? 谢谢高人指点了!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1)排水管从地下引上时 管径由DN100变到DN75时 这两种管各自 应预留多少mm? 回答:管径由DN100变到DN75时变径时采取管件连接, 这两种管各自 应预留10-15mm即可 2)地漏和地面扫除口的区别是什么? 回答:地漏作用是排除地面的积水,扫除口是防止管道堵塞,清理管道中的杂物而设置的。 3)锁闭阀 ,截止阀,水表在什么情况下图中有,却在审核时不给量呢?(没有其他说明的情况下) 回答:锁闭阀 ,截止阀,水表如果有会在设计图中给出图标及说明的。如果没有说明,那就需要根据实际办理签证单进行计算,否则是不给计取的。 4)DN25和DN20的泄水阀 是否 计 阀门(闸阀)数? 回答:DN25和DN20的泄水阀 按闸阀考虑计算即可
2009-11-16 16:56:33
-
)排水管从地下引上时 管径由DN100变到DN75时 这两种管各自 应预留多少mm?根据设计要求。如果没有要求,在哪接就计算到哪。 2)地漏和地面扫除口的区别是什么?地漏是排水用的;扫除口是清扫用的。 3)锁闭阀 ,截止阀,水表在什么情况下图中有,却在审核时不给量呢?(没有其他说明的情况下)图纸上有标注才能算。如果图纸上没有,实际按了,要搞签证。 4)DN25和DN20的泄水阀 是否 计 阀门(闸阀)数?可套阀门子目。
2009-11-16 14:44:01
-
1、DN100变DN75用一个变径就可以了,预留同管件接头一样。 2、地漏主要是为了排地面的积水的,扫除口是为了清理管道中的堵塞 3、图上有的都给量,不给量是不对的。 4、泄水阀按闸阀计量。
2009-11-16 14:44:48