meiling 2010-08-03 19:38:47 | 吉林省 其他专业 | 1410查看 7回答
给排水预算
1.地漏水封高度 不得小于 50mm是 什么意思? 2.排水的检查口 需要 计算 其工程量吗? 3.给排水的 通水试验 需要套定额吗? 4.管道压力 试验 是 指同一个项目吗? 谢谢!问题补充:管道压力试验和通水试验 是指 同一个吗
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 指地漏的凹槽深度不小于50mm。 2. 不用单独计算工程量,因为是包含在相关的定额之内的。 3. 给排水的通水试验不需要套,已经包含在相关的排水管道安装的定额工作内容之中了。 4. 管道压力试验是指给水管道等有压管道的管道打压升压,稳压.检查试验工作。也是包含在相关的管道安装定额的工作内容之中的,不需要单独计算和套定额。 压力试验和通水试验不是一回事,是两个概念:压力试验是给水等有压管道的试验;通水试验是排水等无压管道的试验。
2010-08-04 08:43:39
-
回答“1.地漏水封高度 不得小于 50mm是 什么意思? 2.排水的检查口 需要 计算 其工程量吗? 3.给排水的 通水试验 需要套定额吗? 4.管道压力 试验 是 指同一个项目吗?” 你好! 1。地漏的水封高度是指地漏凹槽的深度及存水高度不低于50mm 2。排水的检查口不计算安装工程量,在管道安装中都综合了,可以只计算主材费用 ; 3、给排水的通水试验费用是综合在管道安装定额中的,不需要另外套用定额; 4、管道压力试验也是在管道安装定额中综合的。管道的压力试验是一个检验过程;
2010-08-03 19:42:49
-
1。地漏的水封高度是指地漏下水口周边凹槽的深度内存水高度不低于50mm,用于防止气味溢出 2。排水的检查口不计算安装工程量,在管道安装中都综合了,在工料机显示中,可以看到 检查口材料; 3、给排水的通水试验费用是综合在管道安装定额中的,不需要另外套用定额; 4、管道压力试验也是在管道安装定额中综合的。管道的压力试验是安装完毕后,检查管道是否渗漏的过程;
2010-08-03 19:53:59
-
1.地漏水封高度 不得小于 50mm是 什么意思? 2.排水的检查口 需要 计算 其工程量吗? 3.给排水的 通水试验 需要套定额吗? 4.管道压力 试验 是 指同一个项目吗?” 1、地漏的水封高度是指:地漏凹槽的深度不低于50mm; 2、排水的检查口不计算安装工程量,已含在定额内,不可以单独计算; 3、给排水的通水试验费用已含在定额内。给水管道要套:消毒冲洗子项; 4、管道压力试验已含在定额内。
2010-08-03 19:56:09
-
1.地漏水封高度 不得小于 50mm是指有水封的地漏的水封高度。 2.排水的检查口 需要 计算 其工程量吗?不用 3.给排水的 通水试验 需要套定额吗?需要 4.管道压力 试验 是 指同一个项目吗? 通水试验和管道压力试验不是指一个项目
2010-08-03 20:32:59
-
1.地漏水封高度 不得小于 50mm是 什么意思?地漏凹槽的深度为50mm; 2.排水的检查口 需要 计算 其工程量吗?不用计算,定额中已经包含了。 3.给排水的 通水试验 需要套定额吗?不用计算,只计算系统调试费和管道冲洗项目就可以, 4.管道压力 试验 是 指同一个项目吗?是,此费用定额中已经包含了,不用单独计算。 谢谢!
2010-08-03 20:33:52
-
.地漏水封高度 不得小于 50mm是 什么意思?低于地面50mm 2.排水的检查口 需要 计算 其工程量吗?不需要,包含在定额中 3.给排水的 通水试验 需要套定额吗?不需要 4.管道压力 试验 是 指同一个项目吗?不是但不需要计算
2010-08-04 08:16:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看