• 板负筋直钩长度是减一个保护层还是两个?

    同题目。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件默认是减两个保护层,如果图纸有要求也可以选择减一个保护层

    2009-11-17 09:43:38 

  • 是要减去一个保护层的,因为下部的弯钩是一个钢筋的截面和混凝土接触的,所以要扣除一个,图集04G101-4中也说明了,要扣除一个保护层

    2009-11-17 11:05:11 

  • 应减两个保护层

    2009-11-17 09:39:36 

  • 扣减两个保护层是合理的。

    2009-11-17 09:41:15 

  • 按两个保护层扣减。

    2009-11-17 09:41:54 

  • 板的负筋弯钩 减去一个保护层 点与面的接触不扣除保护层的 我们减去的一个保护层是上面的部分的保护层

    2009-11-17 09:44:42 

  • 根据04G101-4 P25页板负筋应该减一个保护层厚度15。

    2009-11-17 10:05:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!