小小小 2022-10-26 10:52:01 | 浙江省 安装预算 | 704查看 1回答
浙江定额
定额说明工程量计算规则中说:气体灭火系统装置调试按调试、检验和验收所消耗的试验容量总数计算,以“点”为计量单位。
假如气体灭火采用柜式七氟丙烷气体灭火装置GQQ140-PL*2两套;试验容量的点数是2?试验容量选155L?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
故与昔 黄金专家
答题: 7063 被赞: 18995
是的,你的理解是对的。
2022-10-26 10:53:36
水灭火系统控制装置调试
试验消火栓需要进行水灭火系统控制装置调试吗?
水灭火系统控制装置调试 有1500个消火栓按钮水流指示器、信号阀各32个怎算
水灭火系统控制装置调试 500点以上算1个系统,还是几个
老旧风管更换支架及部分破损风管如何结算合理
自动喷水灭火系统调试工程量如何计算
消防关于调试的问题
1、关于消火栓的调试如果是双栓是按1点计算还是2点计算啊;2、关于自喷的调试只要对水流指示器进行套继电线路报警系统(4点以下)*0.3的调试,整个自喷系统不需要调试吗,如果需要的话怎么计算点数,定额是不是也套水灭火系统控制装置调试相关定额.谢谢!