• ggj10中如何设置梁的下部钢筋每跨断开锚固&次梁下部钢筋计算问题

    基础梁中下部钢筋都是每跨断开的 但是如何设置标准层中框梁,次梁的下部钢筋每跨断开? 还有就是在计算次梁锚固的时候发现很奇怪的问题如图 公式没问题 但是计算的时候怎么弯钩变成了25?

    跨断

    问题补充:没说清楚 次梁中底筋如果在支座处不满足12d的锚固长度话我们这里是伸到支座边扣除保护层后再弯折12d,但是在软件中不知道如何设置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在原位标注的时候,不要设为底部通长钢筋,在每一跨的下部钢筋中单独设置。

    2009-12-01 21:35:03 

  • 在原位标注的时候,不要输入底部通长钢筋,可在每一跨的下部钢筋中单独输入下部钢筋。

    2009-12-02 05:48:10 

  • 不设置底部通长筋。然后没一跨都单独输入底部钢筋

    2009-12-02 08:35:03 

  • 你的基础梁的上部钢筋时断开的吧 框架梁是你在支座的位置断开就可以了

    2009-12-01 21:41:52 

  • 在集中标注中下部通长筋不输入,在原位标注中选择平法表格在下部钢筋列中输入。

    2009-12-01 21:59:28 