beelay 2009-12-02 10:09:12 | 湖北省 其他专业 | 361查看 4回答
次梁下部钢筋计算问题
在计算次梁锚固的时候发现很奇怪的问题如图 公式没问题 但是计算的时候怎么弯钩变成了25? 我这边在平时施工中次梁中底筋如果在支座处不满足12d的锚固长度话是伸到支座边扣除保护层后再弯折12d,但是在软件中不知道怎么回事,看不懂其计算方式 ps:两端支座都是框梁 而且次梁底筋也应该是每跨断开 新手上路 一头包 囧死了
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,软件这里是按照图集要求计算的,是你的理解有些错误。 1、L配筋构造应按照03G101-1第65页注6和第66页注4执行,直形梁底筋锚固长度为12d。根据第65页左上图示文字,直锚不足时弯锚。括号内文字指弧形非框架梁,直形非框架梁底筋的锚固长度永远是12d。 2、由于非框架梁一般不考虑底筋支座处的负弯矩剪力,因此注意与框架梁是有区别的(也就是说直形非框架梁的底筋直锚不足时,不是顶到头弯钩12d,而是控制总长度是12d)。 3、写在集中标注里的是按通长钢筋计算,不通长钢筋可以在原位标注里输入(平法有个原则:能通则通)。
2009-12-02 10:29:57
-
这根钢筋是端跨的。
2009-12-02 10:13:41
-
是这样的,12*25+6850+12*25=7450,7450-7425=25,因为梁跨长度小于钢筋长度,而钢筋长度是按规则计算的,所以余下的尺寸就作为弯折处理。
2009-12-02 10:21:22
-
你这个梁画的有问题,请重画再计算:将垂直梁与此梁按梁中心线相交再计算,可以用偏移轴线的方法将垂直轴线偏移到梁中再画此梁。
2009-12-02 10:23:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看