• 基础连梁画法

    对于顶标高与承台顶标高一平的多跨基础连梁如何画?是从首跨画到尾跨,还是一跨一跨的画?

    问题补充:我用的是钢筋2009,对于基础连梁在钢筋2009中是否还需要修改什么?例如修改单构件的节点设置。。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好, 1、首先需要根据设计意图确定是单跨基础连梁还是多跨基础连梁,06G101-6图集的69页的箍筋图示是多跨构造,70页的箍筋图示是单跨构造。如果不是单跨的,就不要看70页的构造了。 2、判断依据见06G101-6图集37页左侧“注”,逐跨标注的是单跨基础连梁。 问:是不是对于2009的基础连梁为了达到箍筋个数正确就需要一跨一跨的画基础连梁呢? 如下附图,第一个是连续布画的,第二个是单跨布画的。可以明显看出单跨布画时两根梁里每个只有一种箍筋,一共46根(含加密和非加密),而连续布画时会有46+3根,即一跨一跨画不会计算支座内的箍筋根数,所以应该连续布画较为准确。 【工程设置】-【计算设置】-【框架梁25】处可以设置支座内箍筋间距,【工程设置】-【节点设置】-【框架梁12】处可以设置锚固方式。另外布画梁后需要在【属性】-【类别】中修改成【基础连梁】,并识别承台(或独立基础、条形基础)为基础连梁支座。你再试一下。 问:是不是定义好基础连梁,并且设置了支座,就不用更改基础连梁的节点设置了呢?我的公式怎么是0.5Hc+净长+La呢? 不用客气,软件给的设置是供人选择应对不同变化的,具体用哪个设置要根据图纸意图确定。基础连梁应以独立基础、条形基础或者桩承台为支座,0.5Hc是半个支座宽度,不知道你有没有柱子、用的哪个设置和以哪个构件为支座,很难帮你分析具体情况。仅可以根据Hc的数值判断出谁是支座,对照检查一下设置。

    2009-12-04 15:08:45 

  • 从头画到尾,或者一跨一跨的画都可以

    2009-12-04 13:57:11 

  • 应该从首跨画到尾跨,不应该一跨一跨的画,否则影响到连梁纵筋的搭接,锚固。 你如果一跨一跨画的话,最后要再合并 70页所指的连梁是指单跨且无外伸或悬挑的连梁。 而你所讲的图纸上的那应该是贯通基础的连梁

    2009-12-04 14:10:23 

  • 多跨基础梁要从首跨画到尾跨,中间不要断,不然钢筋会多出几段锚固和搭接的量导致钢筋量变大。一般的基础梁如果图纸没有特殊要求,按照软件默认节点就可以了

    2009-12-04 14:14:35 

  • 你好,对于顶标高与承台顶标高一平的多跨基础连梁如何画,首先要根据设计图来确定,在集中标注中有标明,如(DKL 17(5))就是表示是5跨连通的,

    2009-12-04 14:35:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!