realfox@126.com 2009-12-05 10:01:01 | 河南省 行业软件 | 1212查看 14回答
接线盒工程量该怎么计算啊 谢谢
None
全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
接线盒工程量的计算:是按个数计算统计的,通常包括灯接线盒、过路接线盒、开关接线盒、插座盒,过路接线盒在拐角处要设置一个,直线管可按30米设置一个。
2009-12-06 16:24:09
-
接线盒分部位及安装方式按个计算,比如明暗装,暗装又分为砖墙内及砼内等;中间接线盒如果图纸没有明确标注按图集及规范规定的执行.
2009-12-09 23:32:15
-
按实际上的数量计算。
2009-12-11 08:47:26
-
接线盒分三类计算: 一,86盒,按实物点数即可。(开关、插座、灯具、排气扇等等) 二,86盒,图上看不见,按施工规范要求加的,(规范规定的直管无弯超过30M时,一个弯的超过20M时,二个弯超过15M时,三个弯超过8M时,都得加接线盒进行计算。) 三,接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。
2009-12-05 14:25:08
-
按个数计算,通常灯接线盒、过路接线盒、开关接线盒。
2009-12-05 22:02:36
-
1.安装电器的部位应设置接线盒子 2.线路分支或导线规格改变处应设置接线盒 3.线路较长时或有弯时,宜适当加装拉线盒,两个拉线点之间应符合以下要求 01.管长每超过30m,无弯曲 02.管长度每超过20m,有一个弯曲 03.管长度每超过15m,有二个弯曲 04.管长度每超过8m,有三个弯曲
2009-12-09 08:37:43
-
接线盒工程量按个数计算,根据施工规范,一个分线处一个分线盒
2009-12-05 10:02:27
-
接线盒工程量 比较好计算,直接查个数就可以了。
2009-12-05 10:02:27
-
按个数计算,通常灯接线盒,过路接线盒、明装箱体后面也设接线盒。
2009-12-05 10:03:15
-
按实际需要统计,按个数套定额计算。
2009-12-05 10:03:34
-
接线盒按个数计算
2009-12-05 10:11:08
-
其实很简单,至一般照明器具(灯具、开关插座等)、一般电器设备(如排风扇、风机等)需要接线的地方都需要预留接线盒,如果管子和弯头超过一定长度和数量都要增加接线盒(看规范),同时要分清明敷与暗敷。套定额时还要注意吊顶上安装的灯具定额中有没有包含接线盒。再不清楚,建议到现场看看!
2009-12-05 10:21:27
-
开关盒数量=开关数量+插座数量 接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒 之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯]
2009-12-05 10:27:50
-
接线盒的工程量按个数计算进行统计,具体算法是: 1. 根据施工平面图统计算出开关盒数量=开关数+插座数; 2. 根据施工平面图统计算出灯头(灯具)接线盒数量(荧光灯一套只算1个灯具接线盒); 3. 接(分)线盒的计算为:凡是管路有三通分支和四通分支配管的位置,每处计算1个;根据规范规定的直管无弯超过30M时,一个弯的超过20M时,二个弯超过15M时,三个弯超过8M时,都得加接线盒进行计算。
2009-12-05 12:25:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看