xuhongyan 2009-12-07 10:20:03 | 辽宁省 其他专业 | 1567查看 5回答
请问电气工程中电缆头和铜端子如何计算?
请问电气工程中电缆头和铜端子如何计算?我是个新手,麻烦说的详细一些.谢谢!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一. 电缆头的计算: 1. 1个电缆供电回路的起端和终端共计算2个电缆终端头。 2. 按图纸中的电缆供电条数分规格计算。 3. 当1个电缆供电线路超过250~300米时可计算1个电缆中间头。 二. 铜端子接线的计算: 1.首先分出有端子接线和无端子接线,一般10MM2及以下的按无端子接线(当有特殊要求需采用线端子的例外,此种情况就据实按有端子算);10MM2以上的按有端子接线的焊接或压接铜线端子算。 2. 10MM2及以下的电缆终端头没有按照终端头的要求工艺制作.安装,只是剥出线头直接压接线时,不能算电缆头,只能无端子接线算;如压线鼻子时则按有端子算。 3. 凡是与配电箱.柜.盘和接线箱,端子箱的进线和出线都按导线的规格和线头数如实计算。并分套无端子.有端子或者压(焊)铜接线端子的相关定额子目。
2009-12-07 10:54:57
-
按电缆头和铜端子的个数计算
2009-12-07 10:24:30
-
1.电缆接线直径大于10mm2时算铜端子。单根BV电线10mm2及以上(多股),算铜端子,比如,多根BV电线穿管。 2.电缆接头时计算电缆头,凡是电力电缆都要算电缆头,电缆头制作安装工作内容包括做铜接线端子。
2009-12-07 10:32:16
-
电缆在大于或等于16mm2以上的,按电缆终端头计算,小于16mm2的电缆,按铜接线端子计算即可。
2009-12-07 10:38:41
-
电缆头是处理电缆头的,端子是用来处理电线头的,大于等于10的电线都要用端子处理
2009-12-07 12:47:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看