• 请问在电气工程中,计算从总配电箱到分支的配电箱的管长,还加进入箱里的长度吗?

    请问在电气工程中,计算从总配电箱到分支的配电箱的管长,还加进入箱里的长度吗?正确的计算方法是什么?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问在电气工程中,计算从总配电箱到分支的配电箱的管长,还加进入箱里的长度吗?正确的计算方法是什么?谢谢! 加进入箱里的长度。定额计算规则。 一、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“m”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度

    2011-05-15 12:40:15 

  • 是计算到箱体中。

    2011-05-13 09:28:51 

  • 不加箱体的长度,但是计算导线是要加箱体的半周长了。

    2011-05-13 09:15:44 

  • 支持一楼的做法

    2011-05-13 09:56:25 

  • 要的。要加电箱的预留长度,预留电箱的半周长

    2011-05-13 09:16:21 

  • 加预留配电箱的半周长

    2011-05-13 10:35:16 

  • 1、管子正常做预算量到箱中间即可! 2、导线要算箱体的半周长!

    2011-05-13 11:06:34 

  • 管子正常做预算量到箱再加箱长。见定额计算规则、不扣除箱合。

    2011-05-13 11:41:09 