• 电气识图问题(3-5楼合用一个平面图)

    问题:假设这个是4楼,平面图截图范围完整,①是不是图中缺少3-4AL?②“应急动力箱、照明箱、电表箱错层安装”这句话在系统图里怎么都没体现出来?③3-3AW-P4、6是啥意思,那个配电箱的名字不是ALG2吗?④3-6AW-P2怎么理解?这个是3-5层的图纸

    错层

    平面图

    识图

    大样图

    答疑解惑

    系统图


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    ①是不是图中缺少3-4AL?平面图没体现,看一下照明平面图有没有,在4层电井里面有3-4AL箱才对

    ②“应急动力箱、照明箱、电表箱错层安装”这句话在系统图里怎么都没体现出来?3-3AW(3层电井)与3-4ALE(4层电井)是错层安装,3-4ALE(4层电井)与3-4AL(4层电井)同层安装

    ③3-3AW-P4、6是啥意思,那个配电箱的名字不是ALG2吗?ALG箱每层两个,3-3AW管2-4层,2层2个ALG是P1\\P2回路;3层2个ALG是P3\\P4回路;4层2个ALG是P5\\P6回路;

    ④3-6AW-P2怎么理解?这个是3-5层的图纸,3-6AW-P1/P2是6层AW箱引下到第5层2个ALG的回路,因为3层AW箱回路只供电到第4层。