• 箍筋的问题

    在输其它箍筋的时候,输入H边的参数是:长度-2个保护层+1根主筋的直径,为什么要加1根主筋的直径呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 保护层指的是主筋的保护层。 加一个钢筋直径是算到箍筋的中心线了,加的是箍筋的直径

    2009-12-08 15:06:36 

  • 在输其它箍筋的时候,输入H边的参数是:长度-2个保护层+1根主筋的直径,为什么要加1根主筋的直径呢?因为箍筋是套在主筋的外皮。所以要加1根主筋的直径。

    2009-12-08 15:15:02 

  • 因为计算的是外皮尺寸 所以要加上两个半根主筋直径及1根主筋的直径

    2009-12-08 15:23:30 

  • 上面已经说过了保护层是针对主筋说的,主筋在箍筋内侧。所以在计算箍筋长度的时候扣件保护层还要增加2个主筋直径

    2009-12-08 16:34:56 

  • 因为箍筋是套在主筋的的外皮。所以,要加1根主筋的直径。

    2009-12-08 14:33:11 

  • 箍筋是包在主筋外边的,所以要加上主筋的直径,感觉应该加2个主筋直径。

    2009-12-08 14:52:18 

  • 03G101-1图集第33页和第35页中已经有解释说明,箍筋是包在主筋外边的,所以要加上主筋的直径,应该加2个箍筋直径。截图给你看看。

    2009-12-11 14:05:24 