kangliang 2009-12-09 09:12:33 | 河南省 其他专业 | 1997查看 5回答
连梁拉筋怎么设置
连梁变种没有说拉筋怎么样设置,想请教用经验的老师给指点一下
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按设计要求输入,如A8-400。
2009-12-09 09:16:25
-
连梁是剪力墙上洞口处的加强构件,属于剪力墙的一部分,其拉筋规格如果图纸没有特别说明的话,就按照剪力墙拉筋同规格计算。 LL1 :300*2600 10c187/3 10c185/5 这样的话拉筋怎么样设置(箍筋为C10)? 10c18 7/3:是上皮钢筋,10支C18分两层布置上7支下3支; 10c18 5/5:是下皮钢筋,10支C18分两层布置上下各5支; 这不能反映侧面钢筋和拉筋的规格。 在图纸没有特别说明的情况下,连梁的侧面钢筋是和剪力墙水平钢筋一样规格的,其拉筋也是和剪力墙的拉筋同规格和间距的。
2009-12-09 09:17:20
-
连梁是剪力墙的门窗洞口上的加强带,如果有拉筋,应该同剪力墙的拉筋一样布置。
2009-12-09 09:39:46
-
有侧面筋才有拉筋,"LL1 :300*2600 10c187/3 10c185/5"没有侧面筋,都是上下通长筋,这样的连梁没有拉筋
2009-12-09 09:53:51
-
若图纸没有注明,图集也没说明,就不套拉筋.
2009-12-09 10:22:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看