• 关于钢筋2009中的首层及层高的设置问题、立柱及剪力墙的布筋等问题?

    老师您好:我是一名软件新手,我的工程为沈阳地铁工程,我想问一下,像地铁工程就地下有一层结构,垫层上面就是结构了.垫层表面标高为-36.202 1.我想问一下我应该把这仅有的一层设置为首层还是基础层? 2.我们工程的结构层高应该从哪里算起到哪里结束? 3.在绘制立柱的时候我们工程结构的立柱标高还用重新设置吗?是默认为层高吗?那立柱在顶板和底板里面的锚固部分怎么办? 3.1还有立柱的上下加密区的距离不一样,在软件输入时如何操作?而且立柱在顶板和底板中的箍筋形式也和其他部位的不同,由原来的4×6箍筋变成2×2箍筋,在顶板和底板的部位中的立柱还用螺旋筋等问题,我该如何操作输入? 4.在剪力墙的钢筋输入时墙体内外侧的钢筋型号不一样,我将如何输入钢筋? 辛苦老师了!万分谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 把仅有的一层设置为基础层 2 底标高-32.202 顶标高为顶板顶高 3独立柱的高度根据图纸要求 一般为默认层高,立柱与顶板和底板的锚固软件会考虑,你只需要看看软件锚固是否符合图纸要求 3.1 加密要求不一样可以在计算设置中调整,还有别的情况的话我建议 零星箍筋用手算,用软件也能设置上,但是你的情况很复杂,如果设置不好就得不偿失了,软件也不是万能的 4钢筋可以用+号连接 可以多看看软件下方的操作提示,外排钢筋在前,内排钢筋在后,顺时针方向画图 对你说的很正确,就是底板底到顶板的高度

    2009-12-11 19:37:39 

  • 你好,1,设为负一层和基础层,2,结构层的高度是基础面到楼板顶,3,根据图纸上要求输入软会自动计算,3.1,立柱是园的还是方的在定义柱可以设定,

    2009-12-12 09:25:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题