• GGJ2009中,剪力墙连梁LL伸入支座内的长度问题

    GGJ2009中,剪力墙连梁LL-7,如图示。 绘图输入时,伸入L型转角墙(柱)内的长度不同,对钢筋计算是否会有影响? 应该绘至到什么位置最佳? 两个提问都要回答,谢谢!

    钢筋计

    绘图输入

    问题补充:如果这个LL-7是框架梁KL,画到什么位置最佳? 三个问题!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    GGJ2009中,剪力墙连梁LL-7,如图示。 绘图输入时,伸入L型转角墙(柱)内的长度不同,对钢筋计算是不会有影响的。 应该绘至到转角墙(柱)的轴线交点位置最佳。 如果这个LL-7是框架梁KL,只画进柱子的就行,最佳位置就是轴线交点。我试了,只要梁画进柱内,在什么位置,软件计算出来的长度都是一样的。

    2010-02-17 06:28:00 

  • 如果这个LL-7是框架梁KL,画到什么位置最佳? 绘图输入时,伸入L型转角墙(柱)内的长度不同,对钢筋计算是有影响。 上面轴线交点开始,到下面轴线交点结束

    2010-02-16 20:01:12 

  • 连梁按照03G101图集中相关规定,锚入两边的墙柱中是≥600或≥Lae,这两个值取大值,所以墙柱的长度不同的话,锚固的长度也就不一样了!!如果是KL的话和连梁的画法一样就可以了,软件会自动判断考虑的!!

    2010-02-16 20:06:12 

  • 1、绘图输入时,伸入L型转角墙(柱)内的长度不同,对钢筋计算是否会有影响? 答:当有暗柱存在时,梁以柱为支座,所以梁绘制的长度只要是伸入柱内了,对钢筋的计算结果应该是没有影响的。 2、应该绘至到什么位置最佳?3、如果这个LL-7是框架梁KL,画到什么位置最佳? 答:一般情况下,梁绘制到柱中心点比较合理一点,尤其是存在柱偏轴的情况时更是这样。

    2010-02-16 20:28:57 

  • 框架梁不能用连梁来定义。框架梁KL,画到轴线位置最佳。LL-7如果是连梁用点绘图,如用画线布置画到柱外皮位置最佳

    2010-02-16 20:29:25 

  • 1,如果LL7是剪力墙门窗洞口上的连梁,要按连梁定义并点画在洞口上。伸入墙内的长度按照03G101图集中相关规定,锚入两边的墙柱中是≥600或≥Lae,这两个值取大值。如果这个LL-7是框架梁KL,最佳位置就是画到轴线交点。伸入L型转角墙(柱)内的长度不同,对钢筋计算当然会有影响。

    2010-02-17 08:44:56 