wa****@sina.com.cn 2009-12-12 22:47:27 | 广东省 其他专业 | 330查看 4回答
请问这两条板负筋范围应该分别布到哪里
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳K8 800+600负筋由柱横梁上方布置到右边横梁中心线,8@150 800+1100负筋由右边横梁中心线布置到左边横梁下方。 负筋的主要受力在板上,所以负筋在你图上的那块板上是连续布置的,不能因为有梁就断开。 不能只剩一边布置。这里应该是把800+600的筋布入梁内。
2009-12-13 08:46:32
-
是按右边那条梁为界,图片中的红方框范围。
2009-12-12 22:51:44
-
以右边的梁为分界,分开布置
2009-12-12 23:26:17
-
应当已房间的开间作为参考,画到房间的梁边线就可以了。
2009-12-13 08:23:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看