• 消防自动报警接线问题

    如图所示,消防自动报警系统图里有:WDZBN-RYS(2x1.5)  SC15;然后配电箱系统图里有:WDZNB-RYS-2x1.5/JDG20 WC 至电气火灾监控主机。。这两个是说的同一组线不,只是某个的表达有问题?还是不同的线。

    配电箱

    电箱系统图

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    两条都得算,一条是到输入输出模块,一条是到电气火灾监控模块

    2022-12-24 20:36:11 

  • 列出来当然就有他的功能,缺了满足不了设备要求,都得算

    2022-12-24 20:38:07 

  • 不一样,WDZNB-RYS-2x1.5/JDG20是监控主机到配电箱里火灾监控模块,WDZBN-RYS(2x1.5)  SC15是控制器到设备终端的二总线

    2022-12-24 21:48:22 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题