    消防报警系统,系统图中多种回路管线,但平面图中只有部分回路管线有表示,此种情况工程量怎么计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消防报警系统一般有总线信号线ZR-RVS-2*1.5;可能有几个回路,一般200点一个回路。 联动电源线:2*ZR-BV-1,5或者2.5,连接整个系统 电话线:ZR-RVVP-2*1.0,连接电话分机和电话插孔。 多线手动控制线ZR-KVV-6*1.5,单独每台连接消防水泵、消防排烟风机、正压送风机。 平面图需要结合系统图仔细核对。有部分线路共管敷设。一般总线和电源线经常共管敷设。

    2012-03-30 10:28:29 

  • 看消防系统图,那个线路相连,只要把相关线路连在一起就可以。

    2012-03-30 06:37:01 

  • 消防报警系统,系统图中多种回路管线,但平面图中只有部分回路管线有表示,此种情况工程量怎么计算? 答:系统图是表示,的结合平面图双向看。

    2012-03-30 09:03:42 

  • 最重要结合系统图,看总机出来几个回路,每个回路几根线,分别至哪个区的端子箱

    2012-03-30 09:56:01 

  • 信号线是可以就近接上的

    2012-03-29 18:09:59 