    我的层高是2.9!剪力墙暗柱主筋18根二级钢,Z型柱,箍筋表示为φ8@150/φ8@150!请问该箍筋表示为剪力墙暗柱加密吗(但是平法图集03G101-1第48、49页并为详细说明)?请问如果是加密区,具体加密长度怎么计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:从你的表述中可以看出你的图纸箍筋标注方式不是按平法要求来标注的。平法中加密区应该用/ 来区分,如A8@100/150;加密区长度要看你的主筋是搭接还是采用焊接了,两者差别比较大。暗柱的箍筋加密平法要求同框架柱一样。

    2009-12-29 10:15:24 

  • 正如楼上所说,看不明白标注所要表达的意思,最好与设计院沟通一下。

    2009-12-29 13:50:56 

  • 这图上的意思是:首层 也就是基础顶面上部那层 下边的加密区是 层高/3 上边的加密区是 柱长边的尺寸、层高/6、500 取三者最大值。以上除了顶层其他都是 柱长边的尺寸、层高/6、500 取三者最大值。 图上标的粱顶面那有个加密区其实是想告诉看的人 粱内全加密(见图)。

    2009-12-30 09:42:18 