• 关于抗震剪力墙结构暗柱箍筋加密的问题!

    请问老师:图纸上暗柱的的标注是箍筋C12@150,搭接链接,这种属不属于03G101-P40页注2里面的搭接区需要加密的范畴啊!还是说这种是属于注1里面说的例外,这种是属于全高加密呢?

    剪力墙

    全高加密

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 首先暗柱是不存在箍筋加密与非加密的,暗柱箍筋只有一个间距,就如你说的暗柱箍筋为C12@150,但是,当暗柱纵筋采用绑扎搭接时,在搭接区域的箍筋间距就要按注2的说明执行。 注3说的就是箍筋加密的柱为抗震框架柱、剪力墙上柱和梁上柱,并不包括暗柱。

    答疑解惑

    2013-06-14 20:03:49 

  • 同意木子的回答。

    2013-06-14 20:20:47 

  • 应该按注2来算,任何加密的间距也不能大于100。 所有的搭接都要执行这一条的规定,不论是柱、梁、还是基础梁有搭接就要加密。

    2013-06-14 19:35:41 

  • 同意2楼所说!

    2013-06-15 07:15:53 